    Tụ bù hệ số công suất tự động PFR
    Những sản phẩm Tủ tụ bù hệ số tự động thường được thiết kế với bộ phận dưới đây

    * Cảm biến CT.
    * Các thiết bị tụ bù được gắn kết với tải nhờ vào điểm tiếp xúc của thiết bị contactor và atomat.
    * Thiết bị điều chỉnh (PFR).

    [​IMG]

    1. Thiết bị tụ bù tự động hoạt động theo chế độ sau đây
    Khi tín hiệu điện được đo thông qua bộ cảm biến, và tín hiệu điện áp được chuyển đến bộ phận điều khiển của tụ bù.
    Tiếp đó, thiết bị điều khiển của bộ điều khiển PFR sẽ tự đánh giá sự sai lệch giữa dòng điện và điện áp, tính được hệ số công suất thích hợp. Vì dùng biện pháp số để phân tích nên sẽ tính được hệ số cuông suất chính xác nhất, ngay cả khi có sóng hài.
    Bộ phận điều khiển được thiết kế tối ưu hóa trong việc điều khiển bù công suất phản kháng. Việc đo liên tục công suất phản kháng của hệ thống để tìm ra công suất bù và tiếp đến được nhờ vào việc đóng ngắt những bộ tụ.

    2. Các tham số cần biết của PFR tự động
    - Hệ số công suất đặt (Set cosφ): thông thường thuộc trong khoảng 0.92 – 0.95
    - Hệ số nhạy: Hệ số này cấu hình tốc độ đóng cắt. Độ nhạy nhỏ tốc độ cắt sẽ nhanh và ngược lại độ nhạy cao thời gian đóng sẽ lâu và ngược lại độ nhạy nhỏ. Chỉ số này sử dụng cho cả thời gian cắt và đóng tụ. Độ nhạy khoảng 60giây/bước.
    - Khoảng thời gian đóng lặp: Thông số này là quãng thời gian an toàn để tránh việc đóng lại tụ của cùng một cấp khi tụ này chưa xả hết điện. Quãng thời gian này thông thường thiết lập lớn hơn khoảng thời gian xả của tụ lớn nhất đang sử dụng.
    - Cấp định mức: là bước tụ nhỏ nhất được sử dụng.
    - Độ méo dạng tổng do sóng hài
    - Trường hợp bù thừa CSPK: bù thừa công suất phản kháng Q: điện áp sẽ chậm pha hơn so với dòng điện. Hệ thống tải sẽ mang tính dung. Tổng trở đối với thành phần dòng điện với tần số cao sẽ giảm. Do đó, làm tăng tác động của các thành phần sóng hài bậc cao.